制冷机为什么跳低压
tao8508
tao8508 Lv.2
2008年06月08日 19:20:47
来自于制冷技术
只看楼主

制冷机刚启机的时候突然吸低,但是经过运行一段时间又恢复了正常,或是在从新启动就好了,不知怎么回事.

制冷机刚启机的时候突然吸低,但是经过运行一段时间又恢复了正常,或是在从新启动就好了,不知怎么回事.
免费打赏
荣昌制冷
2008年06月09日 06:27:47
2楼
一是系统(出液过滤器)可能存在部分堵塞现象;二是上一次停机前低压侧的液位拉得过低,本次开车开启出液阀及电磁阀液体进入蒸发器需一定时间过程才会反馈至压缩机。
回复