我们用的是开利离心冷水机组1000冷吨的制冷量,平时2开1备,可是自动补水系统总是不灵,每次都要人工手动补水,而且有时候会倒灌进补水箱~!跪求达人指点一二~小弟刚毕业经验没有~请大家帮帮我~!谢谢了~!

我们用的是开利离心冷水机组1000冷吨的制冷量,平时2开1备,可是自动补水系统总是不灵,每次都要人工手动补水,而且有时候会倒灌进补水箱~!跪求达人指点一二~小弟刚毕业经验没有~请大家帮帮我~!谢谢了~!
免费打赏
lyx-306402
2008年06月08日 12:27:38
2楼
看不到你的系统原理图.无法分析毛病出在那里!
回复
ylttzkx
2008年06月09日 22:33:45
3楼
看不到设计图纸,没法帮你,建议你仔细分析一下系统水位和压力吧
回复
liuyanmei07
2008年06月10日 16:36:55
4楼
现说你的补水方式吧,是不是设置的参数有问题呀,需要具体分析
回复
四不象
2008年06月13日 10:22:16
5楼
建议你看看暖通空调,动力技术措施里面从6。7。15后面的一些内容。
回复
yanlufeng
2008年06月13日 20:44:28
6楼
中央空调系统回水管的最高点处按一个补水兼作膨胀的水箱,有关问题就解决了.
回复
flier_01
2008年06月14日 22:42:15
7楼
把你系统图和控制思路传上来
或者说清楚
回复
yucanliang2008
2009年05月13日 12:31:31
8楼
装个止回阀把,最高点处按一个补水兼作膨胀的水箱
回复
yangyu1976
2009年05月14日 02:13:43
9楼
我也遇到过同样的问题,接手的旧物业设备,冷冻水补水箱位置购高,超过系统管网最高点2米左右,总高度35米,水泵出水端压力0.42MP,在系统不工作时水箱能正常补水,但水泵运行一会后就会往水箱倒灌。经过检查和分析,集水箱到水泵的管道可能有堵塞,结果对此断管道检查,发现反冲阀未完全打开,对反冲阀进行修理打开后问题解决。
回复
liyanflash1
2009年06月01日 21:04:42
10楼
检查安装的位置是不是不对,补水膨胀水箱的水管定压点应该接在水泵吸入口的位置,也是就是管路系统压力最低的那个位置,不会倒灌的。