有一台制冷机初次启动总是挑高压.但是运行上几次就正常了.请教高人
有一台制冷机初次启动总是挑高压.但是运行上几次就正常了.请教高人
2楼
系统负荷过重,通过运行了几次后低压负荷小了,高压就不再跳了。
回复
3楼
那怎么样才能让系统负荷降下来呢.变小呢.一共三台机子那两台就没事,都是常温机子
回复
4楼
我们单位的压缩机也出现同样的故障。
因采用水冷式冷凝器,我初步估计认为是水流量太小水温太高和压缩机本身进空气的原因。
现在解决中。
望高手指教 谢谢
回复
5楼
看水脏不!冷凝器脏!等
回复
6楼
风冷的看看是不是热交器脏,环境温度高
要不看看是不是节流元件堵了或者冷媒充多了
回复
7楼
同样的机子负荷不一样,查看一下负荷分配。