2楼
情况允许,两个方向都拉不就OK了啊,不过具体问题要具体分析,你这样问的太笼统了
回复
3楼
现在情况是只能在一个方向拉
规范里写道:两桩承台宜在其短向设置联系梁;
请问这个短向即是哪边?
回复
4楼
应该是垂直于承台的长边,从该方向看仅为单(排)设联系梁后,整体性好
回复
5楼
福建的管桩规范专门要求了要在承台短向设置能够承担该方向柱脚弯矩的地梁
回复
6楼
看你这个图,应该是另一个、横向的方向。
回复
7楼
另一个方向,长向的柱底弯矩由桩来承担了
回复
8楼
刚好和你那个方向相反。。。。。:L
回复
9楼
规范规定此条的本意是两桩承台短向抗弯刚度较差(你图上的X向),故需设置联系梁承担掉弯矩
回复