本人正在做一个医院,包括门诊楼,住院楼两座,行政楼等共六栋建筑,因新规要求做太阳能热水系统,遇到一些问题,现将问题摆出来,希望各位不吝赐教.1.仅做太阳能不能满足热水用量,在阴天或冬天,用辅助热源与太阳能共同供给,那辅助热源与太阳能是怎么结合的呢?2.太阳能是每栋楼单独成一个系统好,还是几栋楼只做一个系统好?包括造价上,还有其合理性上.3.若冷水由变频泵下行上给,热水由屋顶热水箱上行下给,那冷热水压力如何平衡呢?
本人正在做一个医院,包括门诊楼,住院楼两座,行政楼等共六栋建筑,因新规要求做太阳能热水系统,遇到一些问题,现将问题摆出来,希望各位不吝赐教.
1.仅做太阳能不能满足热水用量,在阴天或冬天,用辅助热源与太阳能共同供给,那辅助热源与太阳能是怎么结合的呢?
2.太阳能是每栋楼单独成一个系统好,还是几栋楼只做一个系统好?包括造价上,还有其合理性上.
3.若冷水由变频泵下行上给,热水由屋顶热水箱上行下给,那冷热水压力如何平衡呢?
4.所有龙头甲方都要采用感应式,包括公卫和诊室的洗手盆,而我想太阳能所供热水并不会很稳定,那如何控制感应龙头的出水水温刚好达到合适呢?而夏天只想用冷水时又如何调控?
问题有点多,希望各位同行们不惜笔墨,谢谢!
2楼
1,从初投资和日后管理上考虑采用集中热水系统为佳.
2,门诊楼的楼顶面积一般比较大为放置集热器的首选.
3,集热器的出水为辅助加热设备的水源也可单独提供热水.
这样你所说的问题均可解决.
另希把你的最终设计方案发在网上以便向你学习,同时我发了一个太阳能热水系统方案的贴子盼你光顾.
回复
3楼
从节能角度及投资角度应设置集中式太阳能热水系统。
辅助热源与太阳能系统串联设置,温度满足使用要求时太阳能单独供热,不满足要求时采用空气热源泵二次加热后供热。
热水应设置机械加压循环系统,如考虑冷热水的平衡冷水采用变频供水时采用减压阀调节,但从目前专刊物及一些研究机构的研究结果看:变频供水并不比屋顶水箱加压供水节能。所以冷水供应设计可采用屋顶水箱二次加压供水,如此系统则可较好解决冷热水供应水水压平衡问题,且投资小效果好。
空气热源泵有微电脑控制,供水温度可调,可解决夏天供水温度的问题。
此系统设计可参考标准图集的集中式太阳能系统的选用
回复
4楼
多谢二位指点,还有高手吗?
回复
5楼
我不同意两位的看法
好几栋楼,做成一个系统
系统在远距离的输送,散失的热量会很多,恒温供水的系统热损失可能是70%,用户实际用到的热量只是20%左右
应该分开做
每一栋一个系统或按功能划分
回复
6楼
同意楼上的意见 还要多跟甲方沟通 设计是为甲方服务而不是给审图的大爷们看的
回复
7楼
各楼功能不同系统应该按功能分开较好。
若想冷热水系统较好的平衡,则利用太阳能作为加热热水热媒,间接加热热水。相当于太阳能热水作为换热器热媒,缺点是热利用率不如直接加热,但是热水系统可与冷水分区一致。可参考国标06SS128太阳能热水
辅助热源可根据当地情况决定是 燃气 燃油 空气源 电
回复
8楼
旧地重游啊 发现自己像个sB :lol
回复
9楼
压力平衡不是问题,顶层热水相对冷水如果压力不够加增压泵。低区如果超压单设一区加减压阀。再说冷热水压力平衡并不是绝对相等,别差别太大就行
回复
10楼
学习了
回复
11楼
1,辅助加热开启主要系统特点,24小时用水只能根据温度启动,定时用水的话,就可以通过时间、温度一起控制。比如,定时供水系统中用户晚上8-12点用水,那么控制可以这样设定,下午6点(此时太阳已经基本起不到很大作用)水箱中温感探头探测水温低于设定值(50度),控制系统就启动辅助加热,在3个小时内将水加热到设定温度(55).
2,造假上来说,一般一个系统造假稍低。但一个系统,不管是集热循环效果,还是热水供水,都存在问题,效果差很多,不建议采用一个系统。
3,压力起码在某个区域是不平衡的,建议采用单向阀防止冷热水混流。
4,用混水阀,比如每一层楼冷热总管设混水阀。
回复