关于自振周期的问题!
yunzhinan
yunzhinan Lv.5
2008年06月06日 15:56:50
只看楼主

四层带半地下室双拼别墅,体型规则,8度0.2g。二类环境,特征周期0.4,在用pkpm计算时,T1=0.52,按高规的要求是要进行周期折减,但多层是否折减,规范里没有明确说明,而且如果在折减,地震影响系数就是按最大的取,和多层砖混一样的取值,是否合理?我验算了一下,钢筋增加不少。甲方对含钢量要求高,但是最近又发生了这样的大的地震,心里没底,请做过类似工程的朋友给点意见。

2008年06月06日 23:01:40
2楼
还是折吧,我作多层也折了的,不然审图的多半也会提意见的,留点安全储备这没什么.
回复
yunzhinan
2008年06月12日 22:13:36
3楼
设计图已经报甲方了,算了一下,含钢量46.3kg/m2.不知道算不算合理,如果折减的话,估计含钢量到50左右。不知道审图的意见如何,现在做设计就如同做小媳妇,哪方都不好得罪。
回复
nono203
2008年06月13日 02:34:46
4楼
这个不好说..
折减只是为了考虑软件未能考虑的填充墙的刚度对整体刚度的影响...这个真的不好说.看你的心理底线和甲方为人态度
回复
hongweizz
2008年06月13日 08:48:13
5楼
两方各让一步,也折减。但是别折减太多。0.95这样象征性的给审图一个台阶下。反正也不是什么原则性的问题,主要是和审图的沟通了。你说呢?
回复
gz5063
2008年06月20日 17:19:42
6楼
新版网易下载附件还要扣金钱,能不能不扣
回复
whz8874472211
2008年06月22日 13:56:03
7楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
vicjjyy
2008年06月25日 01:28:56
8楼

确实~本来新手就是上这个地方来学习东西的~网易这样太不厚道,能传道,授业,解惑~何乐不为?网易没必要搞成现在这样~
回复
codo
2008年06月25日 15:15:51
9楼
多层没有折减要求
可以参照高层的要求
折减系数取大值
8度二类场地框架结构含钢量统计值为55~60公斤/平米
回复
ghgkm
2008年06月26日 09:23:22
10楼
对周期的折减,不论高,多层均要求进行的,以考虑软件未能考虑的填充墙的刚度对整体刚度的影响
我做工业厂房,一般隔墙很少,我采用0.8的折减系数,楼上说0.95肯定不行,审图会不过的!
回复

相关推荐