加热器怎么输出故障报警
tao8508
Lv.2
2008年06月04日 19:24:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
加热器怎么输出一个开关故障报警
加热器怎么输出一个开关故障报警
免费打赏
f820
2008年06月04日 19:55:42
2楼
是什么加热器啊,普通的电加热器么,普通的好像不需要开关故障报警吧。
回复
qbw4607
2008年06月04日 20:31:22
3楼
报什么警?
--超温?--低温?--缺水?或者失电,短路,接地?
回复
lingxuct
2008年06月05日 12:27:16
4楼
当需要加热时(温控输出加热信号),加热开关(接触器)没动作,(需要装个)这种状态的报警?
报警=加热信号AND(加热开关信号求反——常闭)
回复
xjw2006
2008年06月05日 15:45:01
5楼
回复
cckkjj
2008年06月06日 09:02:23
6楼
没看明白!到底是要报什么警!我猜是加热器不工作的报警。
回复
caibingchen
2008年06月07日 10:44:45
7楼
接触器的辅助触点是干什么用的?
一般接触器都有2常开和2常闭的辅助触点,就是干这个用的