怎么计算小区配电室,变压器低压侧母线的短路电流。要计算哪些阻值?
怎么计算小区配电室,变压器低压侧母线的短路电流。要计算哪些阻值?
2楼
我也要了解,学习短路电流计算~~~~~
谁有视频的,上传一个来~~
回复
3楼
首先要知道变压器低压处输出总的视在功率S,线路中流过短路电流元件的阻抗和系统的阻抗,然后按照电压除以阻抗的原则算出电流。详见《工业与民用建筑供配电设计手册》
回复
4楼
粗略计算(忽略电器元件阻抗的话 )I=S/U*U%
回复
5楼
《工业与民用建筑供配电设计手册》哪里可以找到这个???一直想看看都找不到免费的,郁闷得很。
回复
6楼
最简单就拿变压器低压额定电流除以变压器阻抗比。比如1000KVA的变压器(低压额定电流为1445A),阻抗比为5%时,低压母线短路电流即为1445A/5%=29KA.当然,这是估算
回复
7楼
学习学习:handshake
回复
8楼
《工业与民用建筑供配电设计手册》 P164 - P171
上面有计算的啦
回复
9楼
学习了 ,谢谢!!!
回复
10楼
学习学习哦
回复
11楼
学习学习啦
回复