那位大虾能提供一下铜母排载流量的计算公式
jinllking
jinllking Lv.2
2008年06月03日 21:09:22
只看楼主

请教8000KVA容量用。TMY-80*8的母排够吗?

请教8000KVA容量用。TMY-80*8的母排够吗?
免费打赏
jinllking
2008年06月03日 21:28:42
2楼
新手上路,请多多关照~!
回复
dz5688
2008年06月05日 14:16:44
3楼
http://www.2008red.com/member_pic_332/files/cdled/html/article_2705_1.shtml
回复
dz5688
2008年06月05日 14:18:38
4楼
第二章  导体载流量的计算口诀

  1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

  10 下五,1 0 0 上二。
  2 5 ,3 5 ,四三界。
  7 0 ,95 ,两倍半。
  穿管温度,八九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。

  4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:

  1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......

  生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。

  ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

  ..10 16-25 35-50 70-95 120....

  五倍四倍三倍两倍半二倍

  现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

  下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:

  【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
  【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
  【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。

  从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

  ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。

  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。

  还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

  例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)
  穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
  95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
  高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
  穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)

  ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

  【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
  【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
  【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)

  ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

  【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

  【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

  【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。
回复
goldrocl
2009年06月26日 10:49:14
5楼
楼上说的是电缆(电线)简易口诀,与电缆型号有关,是VV型电缆的,YJV电缆的载流量要大一个档次。
铜母排简易计算口诀:
铜母排载流量=母排宽X厚度系数
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
例如:
100X12的母排载流量为:100X18.5=1850(A)(查手册为1860A)
回复
goldrocl
2009年06月26日 10:50:36
6楼
100X10的母排载流量为:100X18.5=1850(A)(查手册为1860A)
回复
zxdj
2009年06月26日 10:57:09
7楼
楼主回答的很好,学习了!
回复
skxqxp
2010年08月31日 16:14:49
8楼
高压低压有区别吗?
回复

相关推荐

APP内打开