请教喷淋系统的高低区划分问题
lqlq214
lqlq214 Lv.2
2008年06月03日 11:42:41
只看楼主

如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?请教了,谢谢!!

如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?请教了,谢谢!!
免费打赏
lqlq214
2008年06月04日 17:20:44
2楼
哥们你这和没回答一样啊,能不能具体点啊?谢谢啦!
回复
fenwai.com
2008年06月04日 18:32:12
3楼
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

回复
lzq0523
2008年06月04日 23:15:51
4楼
算一算最低处的工作压力,如超过1.2MPa就要分区,否则就不用分区。但要用三个报警阀