跪求如何解决故障?!
chenweiwei-1234
2008年06月02日 15:59:11
来自于制冷技术
只看楼主

开利水冷立式空调柜2台制冷量:58KWx2计算后得出喷粉车间单位冷负荷:550w/m2故障描述:6月2日苏州室外温度为23~30度,由于车间发热量较大,在喷粉期间车间内温度维持在30度,问题是机组的出风温度不一致,始终相差4~5度(其中一台21度左右,另外一台17度左右),出风温度高的冷却水进出温差在1.5~2度,出风温度低的冷却水温差在2~2.5度,机组曾在高温期间经常停机,请问大家,最有可能的原因是什么?

开利水冷立式空调柜2台
制冷量:58KWx2
计算后得出喷粉车间单位冷负荷:550w/m2
故障描述:6月2日苏州室外温度为23~30度,由于车间发热量较大,在喷粉期间车间内温度维持在30度,问题是机组的出风温度不一致,始终相差4~5度(其中一台21度左右,另外一台17度左右),出风温度高的冷却水进出温差在1.5~2度,出风温度低的冷却水温差在2~2.5度,机组曾在高温期间经常停机,请问大家,最有可能的原因是什么?
zwhkaoyan
2008年06月02日 20:49:20
2楼
1。可能是制冷剂的泄漏造成的,出风温度高的机组可能制冷剂较少,这个时候可以看一下压缩机的电流做一下粗略比较。
2。机组的温度传感器有问题(如果设定温度一样的话),但是可能性较小。
回复
czgsx2008
2008年06月02日 22:30:05
3楼
根据你提供的上述情况来判断最可能的原因就是工质泄露,产冷量变小。你可测一下低压压力。
回复
zszj1226
2008年06月02日 23:25:03
4楼
开利大20类都有低压保护。测下低压和电流可判断工质少没少。没工具就短接低压保护端子。不再停机就能判定缺氟。