抗风柱计算长度
11337876
11337876 Lv.2
2008年06月02日 11:04:40
只看楼主

门市刚架计算中一直搞不太清楚抗风柱计算长度该怎么算。一般刚架平面内为柱长,平面外可取隅撑间距,可抗风柱与一般柱方向垂直,它的计算长度是否与一般柱相同呢?还有,如果柱较高,那么计算长度很大,长细比往往不够,抗风柱的长细比限值是否与一般柱相同呢?

门市刚架计算中一直搞不太清楚抗风柱计算长度该怎么算。
一般刚架平面内为柱长,平面外可取隅撑间距,可抗风柱与一般柱方向垂直,它的计算长度是否与一般柱相同呢?

还有,如果柱较高,那么计算长度很大,长细比往往不够,抗风柱的长细比限值是否与一般柱相同呢?
免费打赏
weiyf1951
2015年05月25日 10:14:10
12楼
钢筋混凝土抗风柱的长细比限值h≥H/25且h≥600mm或与排架柱h相同;,b≥H/30且h≥350mm或与排架柱b相同.
回复
画图匠01
2015年05月25日 10:25:13
13楼
1.柱脚铰接,柱顶铰接,计算长度系数为1.0;2.柱脚刚接,柱顶铰接,计算长度系数为0.732.抗风柱平面内计算长度:侧向支撑点之间的距离,可取檩条之间的距离,一般为3000m
回复
hailisb
2016年04月13日 16:35:05
15楼
1.柱脚铰接,柱顶铰接,计算长度系数为1.0;2.柱脚刚接,柱顶铰接,计算长度系数为0.732.抗风柱平面内计算长度:侧向支撑点之间的距离,可取檩条之间的距离,一般为3000m
回复
chengduyangwei
2016年07月06日 11:18:54
16楼
软件自动计算按照有侧移计算模型,是因为我们设置的参数里面有一项钢柱计算长度计算方法按照有侧移计算,查表就按照钢结构设计规范附录D-2来取的计算长度,而实际抗风柱计算应按照无侧移计算模型,查表应按照规范中D-1来取计算长度,上端铰接K1=0,下端刚接K2=10,取得长度系数0.732才对。
回复
hahahaha哈
2018年02月28日 20:20:41
17楼

取实际计算长度即可

回复

相关推荐