门市刚架计算中一直搞不太清楚抗风柱计算长度该怎么算。一般刚架平面内为柱长,平面外可取隅撑间距,可抗风柱与一般柱方向垂直,它的计算长度是否与一般柱相同呢?还有,如果柱较高,那么计算长度很大,长细比往往不够,抗风柱的长细比限值是否与一般柱相同呢?

门市刚架计算中一直搞不太清楚抗风柱计算长度该怎么算。
一般刚架平面内为柱长,平面外可取隅撑间距,可抗风柱与一般柱方向垂直,它的计算长度是否与一般柱相同呢?

还有,如果柱较高,那么计算长度很大,长细比往往不够,抗风柱的长细比限值是否与一般柱相同呢?
免费打赏
zalzhangao
2008年06月02日 15:09:35
2楼
当然不一样了,通过软件可以计算,如PKPM,3D3S。有的时候抗风柱与钢柱间可以加系杆
回复
hayaoyao
2008年06月02日 22:40:43
3楼
与一般柱应该是一样的,不过由于抗风柱两端是按铰接计算,顶面与屋架铰接作用应适当降低
也就是应适当增加计算长度。
回复
11337876
2008年06月03日 17:44:13
4楼
应该增加计算长度么?
要加多少呢
回复
kennylili
2011年02月25日 12:53:08
5楼

我也想了解这个问题。
增加计算长度?本来抗风柱高度就很高,怎么还要增加?
回复
kennylili
2011年02月25日 13:05:50
6楼
搞清楚了,应该属于实际的计算长度。
回复
十字弓
2013年07月03日 11:33:56
7楼
抗风柱计算长度系数PKPM计算时候取挺大的,我双跨,一侧有吊车,平面内长度系数有3.6,这也太大了吧
回复
leemaitian
2013年07月03日 13:07:59
8楼
可以考虑柱间系杆作用,减少平面内计算长度。在PKPM中长度计算细数是-1.0,你可以认为的改变其值,大于-1.0小于0。一般做法,是在STS工具箱内用抗风柱板块来计算抗风柱,满足要求即可。
回复
kyleyim8871
2013年07月03日 13:38:38
9楼
两端铰接,计算长度就取实际长度。相当于一个受均布荷载的简支梁。
回复
梁家满
2014年11月12日 16:19:16
10楼
让我12米多高的抗风柱情何以堪啊!
回复
fegegedagdg
2014年11月18日 15:44:13
11楼
楼主要加强学习啊。
回复