请教各位前辈: 1.变配电所直流屏只是给高压部分提供操作电源,还是低压部分也有(如变压器低压侧总开关)。 2.一般产品上断路器只说是电动操动机构,不知道它到底是属于电磁操作机构还是弹簧储能操作机构。先谢谢各位前辈了!
请教各位前辈:
1.变配电所直流屏只是给高压部分提供操作电源,还是低压部分也有(如变压器低压侧总开关)。
2.一般产品上断路器只说是电动操动机构,不知道它到底是属于电磁操作机构还是弹簧储能操作机构。
先谢谢各位前辈了!
2楼
高压室的直流屏只是给高压柜操作用的,跟变压器的二次DW没有关系,二次一般都是交流操作。你说的断路器是不是低压的,高压真空断路器是要说明的。
回复
3楼
谢谢楼上兄弟的讲解
回复
4楼
还有就是:一般产品样本上断路器只说是电动操动机构,不知道它到底是属于电磁操作机构还是弹簧储能操作机构。因为两者需要的操作电源要求不一样
回复
5楼
高压开关柜通常都需要外部提供的直流电源作为控制、保护、信号用,因为直流可以用蓄电池储存电能,比交流可靠,所以,有整套高压开关柜的变电所都配有直流屏。
低压开关柜(380V系统)其本身电源就是交流380/220V,所以,框架式断路器的电动操作机构都用220V交流电源。
以前(80年前)高压少油断路器用电磁合闸机构(俗称电榔头),直流屏单独有合闸电流(因其合闸电流较大)。
现在都用“弹簧储能合闸机构”,由电机带动使弹簧压缩,合闸按钮接通电磁机构,使压缩的弹簧释放时带动断路器合闸,这个动作原理高低压基本相同。
回复
6楼
明白了,谢谢楼上朋友的帮助!!
回复
7楼
-------------------------------------------------
基本正确
回复
8楼
后来又想起几个问题,请热心的朋友帮忙解答一下:
1、高压柜共12个,每个高压柜配一套电加热元件,其电源一般是从变配电室照明或动力配电箱上取,不知是每套加热元件需要一路电源,还是几套共用一路?一套电加热元件功率(W)大概为多少?
2直流屏的交流(双电源)从低压柜内取,象有12个高压柜一般需要配多大容量的电池,此工程是院里一个老工程师做的,他在施工图中只标出直流屏的位置,并只低压配电屏上留两路40A空开,请问这样行吗?
3、直流屏旁还放了个信号屏,请问此信号屏的用途?
4直流屏要向(如:2个电源进线开关、2个变压器出现开关、一个母联开关)等高压柜内开关提供5个回路的电源吗?还是一个回路可以串连几个开关?
回复
9楼
KYN-28开关柜里面的电加热元件是220V/1KW,220V交流电源一路接到交流小母线,每个柜内有交流电源开关,然后接到(上)柜门上的加热开关和柜后照明开关及继电器室门上的行程开关(柜门打开,继电器室灯自动亮)。
12个高压开关柜用60AH以上蓄电池的直流柜可以了,直流柜给开关柜一般分:I段控制、II段控制、I段综保、II段综保和信号电源,有的变电所设置监控系统的前置机柜,电源也是从直流屏接出的。
以前的信号屏(箱)是从高压柜接入二路信号(小母线),一是预告信号,二是事故信号,从直流屏接信号电源,发预告信号是响铃,事故跳闸发电笛。现在这些都被微机监控替代了,很有可能是监控的前置机柜。
回复
11楼
谢谢楼上朋友的精彩回答!!
回复