6kv变电站现改为微机综保,通过后台发现电容器180*2kvar有功P、无功Q为负数,进线无功Q也为负数。怀疑电容器二次线有接反现象,请各位给予指教。

6kv变电站现改为微机综保,通过后台发现电容器180*2kvar有功P、无功Q为负数,进线无功Q也为负数。怀疑电容器二次线有接反现象,请各位给予指教。
免费打赏
chengfuchun70
2008年06月27日 11:46:08
2楼
后台监视的功率的电流信号取自微机保护电流信号,因此怀疑电流信号接反,可以在电流侧修改
回复
nianqlt
2008年07月22日 14:32:02
3楼
微机保护测量CT的进和出接反