2楼
如果里面有人怕冷则需要!
回复
3楼
难道温度低了还不好吗?如果有值班室的话,我想也应该用电暖气,而不是水暖.
回复
4楼
10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94
第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
回复
5楼
我咨询了供电局,他们都说不用,就连黑龙江的都不用采暖,我看开关样本都说温度不能低于25°。
我有点担心