求教:补偿电容器的问题
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2008年05月31日 12:37:10
只看楼主

我厂的变压器做检测时,测试仪器安装在低压侧。检测结果为负载率40%左右基本合格,功率因数低。变压器为6.3KV/0.4KV。(上级变压器是35KV/6.3KV。也是我厂的)。建议安装就地补偿。我想问下,如果就地补偿的话,电容器安装在高压侧(6.3KV)还是低压侧(0.4KV)。如果安装在高压侧是不是就是在补偿上一级的功率因数了?而对变压器而言没有什么效果?

2008年05月31日 15:20:35
2楼
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92
3.5.3 采用电力电容器作无功补偿装置时,宜采用就地平衡原则。低压部分的无功负荷由低压电容器补偿,高压部分的无功负荷由高压电容器补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。补偿基本无功负荷的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。居住区的无功负荷宜在小区变电所低压侧集中补偿。

新规程已经出来了,没找到。
回复
ncwu0154
2008年05月31日 21:16:13
3楼
那我是不是这样理解,对于检测结果来说,我需要在变压器的低压侧进行补偿,我高压侧原来有补偿装置。而我高压侧的补偿装置的投切对于在变压器的低压侧所进行的检测是没有多大意义的?
回复