一般的多层住宅,接地电阻一定要达到1Ω吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年05月30日 21:42:21
来自于防雷减灾
只看楼主

一般的多层住宅,才两个单元的,占地面积很小,施工方经常无法达到1Ω,问我4Ω是不是就可以了。所以我想请教大家,是不是一定要1Ω?因为住宅设置有配电系统,还有电视、电话、网络等系统,如果按弱电系统的要求,真的要1Ω吗?弱电要求1Ω,是不是只是指计算机中心这类建筑呢?

一般的多层住宅,才两个单元的,占地面积很小,施工方经常无法达到1Ω,问我4Ω是不是就可以了。
所以我想请教大家,是不是一定要1Ω?
因为住宅设置有配电系统,还有电视、电话、网络等系统,如果按弱电系统的要求,真的要1Ω吗?弱电要求1Ω,是不是只是指计算机中心这类建筑呢?
免费打赏
lggufei
2008年05月31日 10:01:11
2楼
看过王老的文章,他上面说如果是联合接地(强弱电、防雷共用接地)的话,是不能超过1的。
我也确实遇到这样的问题,施工方都这样问我。我也没办法,只能让他们在室外多打点接地极了。
回复
dcgjily
2008年06月04日 13:44:22
3楼
如果没有弱电机房之类的大型弱电间。
我个人感觉 接地电阻只要能够达到30欧就可以了!~
不知你的意思如何?
回复
wj98329
2008年06月04日 15:25:32
4楼
按照规范是必须小于1欧姆。
回复
zwd0791
2008年06月05日 15:14:49
5楼
有电视、电话、网络端口就算有电子信息系统?手电筒也算家用电器?建筑物电子信息系统防雷技术规范内对电子信息系统有严格的定义。
回复
syyx_10
2008年06月07日 23:11:51
6楼
按照现行规范要求,接地电阻必须小于1欧姆,不是4欧姆。
回复
alft118
2008年06月10日 12:13:31
7楼



执行GB50057和GB50343

不一定,此问题争议较大,关键是如何做好等电位而不是一味强调接地电阻啊。