关于试桩
niudecao
niudecao Lv.2
2008年05月30日 16:12:01
只看楼主

请问试桩是在出施工图前还是之后?静载荷试验何时做?若静载荷实验得出的结果与设计要求不符,是不是要重新设计呀?

请问试桩是在出施工图前还是之后?静载荷试验何时做?若静载荷实验得出的结果与设计要求不符,是不是要重新设计呀?
免费打赏
mecidar
2009年12月06日 15:05:41
12楼
试桩是在进行全面沉桩前做的,用于确定沉桩的参数。
回复
mrky010
2009年12月14日 11:29:31
13楼
依据勘探报告的数据按照规范的经验公式计算出单桩承载力特征值,于施工图发布前试桩,用以修正设计参数,一般情况下按试桩数据调整过桩基础可节省造价
回复
sara.li0923
2010年04月06日 16:51:49
14楼
试桩应该是在桩施工前做的,通过打桩的方法来校核设计是否符合实际,从而确定打桩方案和制定保证质量措施
回复
oscar_yang
2010年04月08日 15:18:53
15楼
不小于1%且不少于3根!
回复
wwwhfut
2010年06月01日 15:22:06
16楼
分抗压和抗拔,都要试,每样不小于1%且不少于3根。
回复
jclzde
2010年06月02日 01:15:38
17楼
施工前试桩是检测桩是否符合设计承载力的要求,施工后试桩是检测桩的施工质量,目的不一样吧
回复
liangsh6130
2010年06月02日 17:21:16
18楼
桩的承载力只能估算,跟经验有很大关系
回复
zje5136
2010年06月04日 23:15:14
19楼
试桩范围:
一、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002规定:
第8.5.5条 单桩竖向承载力特征值的确定应符合下列规定:
1.单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确定。在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根。单桩的静载荷试验,应按本规范附录Q进行。
当桩端持力层为密实砂卵石或其他承载力类似的土层时,对单桩承载力很高的大直径端承型桩,可采用深层平板载荷试验确定桩端土的承载力特征值,试验方法应按本规范附录D。
2.地基基础设计等级为丙级的建筑物,可采用静力触探及标贯试验参数确定Ra值。
二、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定
第5.3.1条 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定:
1 设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;
2 设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定;
3 设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定,可以进行试桩。
三、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003规定:
第3.3.1 条当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:
1 设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺。
综上所述,地基基础设计等级为丙级时,可以不进行试桩。但桩基施工后的检测还要按规范进行,不能混淆哟。

[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-6-4 23:20 编辑 ]
回复
mandyxu
2010年10月15日 18:38:12
20楼
学习了:time:
回复
raul1108516182
2010年10月15日 20:30:25
21楼
好贴!学习中。。。
回复

相关推荐

APP内打开