中性点接地中有经消弧线圈接地的,在保护时,取二次电压是在二次回路中串联电阻然后取电阻两端电压,没有直接取二次的端电压,想知道什么原因不直接取电压,反而串入电阻取电压。

中性点接地中有经消弧线圈接地的,在保护时,取二次电压是在二次回路中串联
电阻然后取电阻两端电压,没有直接取二次的端电压,想知道什么原因不直接取
电压,反而串入电阻取电压。
免费打赏
lingxuct
2008年06月01日 20:34:45
2楼
有这样取中性点电压的吗?
回复
qinqzxi
2008年06月02日 16:20:38
3楼
有,我看到消弧线圈(以干式变压器代替的)二次侧有接地电阻,电阻两端取电压。
回复
qjun658
2008年06月02日 17:42:45
4楼
取的电压是做什么用的?
回复
lzq_123
2008年06月22日 15:41:32
5楼
我也想知道哦........
回复
lxl790925
2008年06月24日 16:19:16
6楼
这样的接线方式准确的说应该是中性点经阻抗接地,在二次侧串电阻的作用就是在一次侧产生二次侧所串电阻变比的平方倍,比如说,中心点是经干式变压器接地的,变比为10000/100,哪么变比是100,在变压器二次侧串一个2欧的电阻那么一次侧所产生的阻抗就为2*100*100,本人文笔比较差,不知道说清没有
回复
wenhuil
2008年06月27日 09:16:17
7楼
楼主说的不是消弧线圈接地,正确的说是匹配变压器接地,属于高电阻接地方式,在进口机组中比较多的用到。
回复
qinqzxi
2008年06月30日 09:53:58
8楼
这里变压器起的是什么作用?中性点接地不是只有种的么?而且电阻是在变压器的二次侧的.:)
回复
lixiaolan1234
2008年07月01日 20:53:40
9楼
楼主就没有看清楚我发的贴子,我觉得已经说得很清楚了