RS485 总线常识
yangcan_80
yangcan_80 Lv.10
2008年05月29日 19:05:04
只看楼主

1. RS485 总线基本特性根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备)2. RS485 总线传输距离当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下波特率 最大传输距离 2400Bps 1800米 4800Bps 1200米

1. RS485 总线基本特性

根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备)

2. RS485 总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下

波特率
最大传输距离

2400Bps
1800米

4800Bps
1200米

9600Bps
800米


3. 连接方式与终端电阻

a) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7 米

免费打赏
yangcan_80
2008年05月29日 19:05:39
2楼
b) 设备终端120Ω电阻的连接方式:(如图3)设备终端电阻120Ω电阻在控制电路板上已备有,共有两种连接方式. 图3中为出厂时的缺省连接方式,此时控制电路板上的跳线帽插接在2~3插座位置上,这时120Ω电阻未接入。当需要接入120Ω电阻时,要将图中的控制电路上面的跳线帽从2~3位置拔下来,然后插接在1~2位置。这样120Ω电阻接入电路中。








图(3)



4. 实际使用中的问题

实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。反映现象为球机完全或间断不受控制或自行运转无法停止。对于这种情况建议采用可以与之匹配的 RS485 分配器。该产品可以有效地将星型连接转换为符合RS485 工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性。




图(4)


回复
yangcan_80
2008年06月02日 15:45:39
3楼
我在临钢作项目,波特率为9600,传输距离大约300米,不能进行正常的通讯。万般无奈之下,我试着把波特率改为1200,这一改让我大吃一惊,困扰着我许多天的难题迎忍而解。这一刻我兴奋极了!
回复
hdsr178
2008年06月23日 14:47:29
4楼
RS485专用电缆是特性阻抗为120欧姆的双绞屏蔽电缆,参见: http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
回复
zcliang_007
2008年11月10日 21:59:58
5楼
学习一下啊,谢谢楼主及各位了。
回复
zhou721210
2008年11月24日 09:47:30
6楼
楼主厉害,这个按还没有接触到呢,学心中
回复
qznjg
2008年12月06日 20:11:28
7楼
楼主的临钢是临汾吗?
我的施工经验与楼主的理论不是很一致,最大负载能力为100个有效负载。
有空的时候聊聊啊?

[ 本帖最后由 qznjg 于 2009-1-9 20:24 编辑 ]