物流仓储库房的喷淋系统的火灾延续时间是1h还是2h
wang5wwwww
wang5wwwww Lv.3
2008年05月29日 18:35:08
只看楼主

工程概况:南京地区,丙类物流仓库,为仓库危险级II级,建筑最大净高12m,最大储物高度7.5m,体积十几万立方米吧喷淋设计:设湿式喷淋系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,K=200,作用面积内开放的喷头数为12个,持续喷水时间2h。疑问之处:早期抑制快速响应喷头(即喷淋规范P15页表),规范没有给出持续喷水时间,因此参照规范P11~P14相关表格数据,采用2h计算消防水池容积。甲方的专业技术人员咬定规范的5.0.11条,坚持应按1h计以减小水池容积,并且说咨询过审图公司,是按1h计。

工程概况:南京地区,丙类物流仓库,为仓库危险级II级,建筑最大净高12m,最大储物高度7.5m,体积十几万立方米吧
喷淋设计:设湿式喷淋系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,K=200,作用面积内开放的喷头数为12个,持续喷水时间2h。
疑问之处:早期抑制快速响应喷头(即喷淋规范P15页表),规范没有给出持续喷水时间,因此参照规范P11~P14相关表格数据,采用2h计算消防水池容积。甲方的专业技术人员咬定规范的5.0.11条,坚持应按1h计以减小水池容积,并且说咨询过审图公司,是按1h计。
请教各位,对本工程来说,喷淋系统的持续喷水时间应按多少计,谢谢!
免费打赏
wangjun-717
2008年05月30日 22:37:33
2楼
按1H 计算,规范上补充说明有
回复
dq416
2008年05月30日 23:42:06
3楼
就一个小时OK啦
回复
ah-wangjun
2008年05月31日 11:51:30
4楼
目前规范在此问题上似乎是有些模糊,也曾请教过专家,对此问题说法也颇为无奈,并说不久会有专门规范出台,以解此尴尬。
现在如果你的仓库是仓库危险级II级,按照规范设计并无错误,至于甲方的说法,随他去,谁说要改叫他自己去改,你没有其他权利,但是至少有坚持自己设计的权利。
审图的不是做设计的,征询审图公司意见并不是说审图公司会替甲方作修改。
回复
wang5wwwww
2008年06月02日 17:33:04
5楼
物流仓储库房的喷淋系统的火灾延续时间是1h还是2h
回复
poedan
2008年06月02日 20:05:08
6楼
实际上的确按1.0h设计即可!
参见NFPA13-2007 13-135或13-150,无论是堆放还是货架存储,火灾持续时间均为1.0h。
回复
liujianqing
2008年06月24日 11:26:42
7楼
我这边也做了几个物流仓库,作用时间我们都按照二个小时计。我现在手上还有二个物流仓库的项目,希望能和楼主交流下。我的qq是:24426133
回复