请教“MAU+FFU+高架地板+干盘管"
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2008年05月29日 15:18:03
来自于中央空调
只看楼主

请教“MAU+FFU+高架地板+干盘管"具体指什么?

请教“MAU+FFU+高架地板+干盘管"具体指什么?
免费打赏
xiaozhangzhi0000
2008年05月29日 15:25:38
2楼
典型的净化室空调系统 空调机组处理风--FFU送风--回风经过高架地板---再经过干盘管后再进入空调机组....循环进行
回复
xyh_1188
2008年05月30日 08:34:14
3楼
谢谢您的解释,能否上传一份图纸,让我学习学习?
回复
myidentity
2008年05月30日 08:39:22
4楼
我的QQ号是54511255,如果谁有关于外延芯片车间的电子厂房的净化空调图纸,麻烦给我传过来,我想学习学习。谢谢。
回复
xiaozhangzhi0000
2008年05月30日 09:49:03
5楼
不好意思 更正以下 空调机组处理风--FFU送风--回风经过高架地板---再经过干盘管后再进入空调机组....循环进行


最后不是进入空调机组,是进入FFU夹层,另外MU是全新风,没有回风,图纸我怕上传了被人起诉,呵呵
回复
xyh_1188
2008年06月03日 16:54:11
6楼
你能把QQ号告诉我吗?我现在正在做一个外延芯片车间的净化空调,理不起头绪,谁能给我指点指点,谢谢了,急呀
回复
cxty
2010年09月10日 15:56:38
7楼
新风机组+风机过滤单元+高架地板+干盘管
回复
datian163
2010年09月13日 14:55:09
8楼
学习了!谢谢!
回复
sysdh2010
2010年10月15日 15:46:58
9楼
MAU 组合式新风机组
FFU风机过滤单元
高架地板多用于100级以上净化系统,作为垂直单向流的保证。
干盘管 干式盘管,工况为干工况无冷凝水淅出。
MAU主要负责湿度控制,干盘管负责室内湿度控制。FFU作为过滤和流体的动力。
大概就这样。
回复