漏电经常跳闸
bkq1
bkq1 Lv.2
2008年05月29日 13:48:39
只看楼主

单位办公室一个63A漏保带4个个单极负载18台电脑经常跳闸,跳时显示为漏电,把每个单极打下后推上63A漏保,有的单极就可打上,但有的打上后令63A漏保又跳,把63A漏保重打上后,重复打单极又可打上,并且此现象每几乎每个单极都会出现.有时全打上后又可用一整天都没事,有时用一会儿就跳闸.请问各位大侠.是什么原因造成?是否漏电流已接近30MA造成.或者地线接确不良造成的.又或者电箱内电磁



单位办公室一个63A漏保带4个个单极负载18台电脑经常跳闸,跳时显示为漏电,把

每个单极打下后推上63A漏保,有的单极就可打上,但有的打上后令63A漏保又跳,

把63A漏保重打上后,重复打单极又可打上,并且此现象每几乎每个单极都会出现.

有时全打上后又可用一整天都没事,有时用一会儿就跳闸.请问各位大侠.是什么原

因造成?是否漏电流已接近30MA造成.或者地线接确不良造成的.又或者电箱内电磁

干扰太大. 麻烦请说的详细点 注:导线的布线没有问题.绝缘起码有80M欧 ,电源为接零保护方式.
免费打赏
cn39
2008年05月29日 14:13:13
2楼
原因是多方面的:1.单个漏电开关后所带计算机数量过多,漏电流已接近30mA,2.计算机内所产生的高次谐波使得泄漏电流加大,且该电流的大小并不稳定,3,所有计算机外壳应可靠接地而不是接零,4.将所有计算机分成几个漏电开关来带。
回复
yz-650
2008年05月29日 14:14:40
3楼
因中性点电压飘移或漏电保护器的性能不稳定造成的几率较大。
回复
dianhuang
2008年07月07日 13:03:19
4楼
换漏电保护器:kiss: :kiss: :kiss:
回复
wensixie
2008年07月07日 14:57:05
5楼
我们公司也有这个情况,就是电脑的泄漏电流引起的,现在有问题的回路都不接漏电开关。
回复
stlinh
2008年07月08日 10:20:52
6楼
主要原因应是电脑的电源漏电引起的,因电源滤波电容往往漏电较大,所以两种情况可以解决:1.带电脑台数不要太多.2.整定值提高.
回复
cxszq2008
2008年07月08日 10:52:06
7楼
值得好好学习一下啊!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
yu5222410
2009年09月14日 10:54:45
8楼
向您推荐一个网站 www.djgdjk.com,里面的学术演示、学术观点、产品介绍等也许能够帮助你!
回复
baofeng96
2009年09月14日 11:05:25
9楼
二楼分析的很明确!按照这样就能解决了!
回复
huangfujifu1972
2009年09月17日 00:46:37
10楼
主要原因应是电脑的电源漏电引起的,
回复
intertu
2009年09月17日 10:55:54
11楼
我不发表意见!!看看
回复

相关推荐

APP内打开