柱下十字条形基础配筋按裂缝控制还是按强度控制?
jiaolian123.net
2008年05月28日 21:05:08
来自于砖混结构
只看楼主

请各位大师指点

请各位大师指点
免费打赏
duizhang78
2008年07月11日 12:28:38
2楼
裂缝裂缝裂缝裂缝裂缝裂缝裂缝
回复
大林
2008年07月23日 22:35:22
3楼
柱下十字条形基础配筋应是双控,既满足强度要求,又满足裂缝宽大限制.
回复
jasonlee131
2008年07月24日 22:31:29
4楼
强度控制是满足承载力极限状态要求,裂缝控制是满足正常使用极限状态要求,应该要两手抓两手都要硬。
回复
redrate
2008年08月01日 23:56:27
5楼
强度控制是满足承载力极限状态要求,裂缝控制是满足正常使用极限状态要求,应该要两手抓两手都要硬。
回复
yshe_1978
2008年08月04日 17:05:08
6楼
个人认为在满足强度控制的前提下,对裂缝控制的要求可宽松一点!如果是双控制的话!所用的钢筋量太大了!
回复
qwgmyk
2008年08月04日 18:25:00
7楼
我个人认为,柱下条基多用于无地下室的情况,首先应满足强度,其次刚度也要重视,现在看来,成本多是刚度控制,除在电算时合理分配交叉梁的刚度,支座裂缝可适当放大(<0.3mm),跨中严格0.2mm
回复
banny029
2010年02月03日 13:29:02
8楼
裂缝要求不用那没高吧??? 只要满足规范的要求就好。
回复

相关推荐