关于高层住宅小区消防、配电的问题
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2008年05月28日 14:01:23
只看楼主

一个20层的住宅区,楼内设有火灾自动报警系统,消防控制室设在小区内的物业楼内,物业楼共两层,400多平米,那么物业楼要不要作自动报警系统? 另外由于物业楼为三级负荷,只有一路电源引入,能否用火灾自动报警系统自带的蓄电池作报警控制器的应急备用电源?应急供电时间应为多少? 根据规范的要求,消防控制室内的应急照明供电时间为连续,由于没有第二路市电作为备用,可以采用消防报警控制器的蓄电池作为应急照明的备用电源吗?那么蓄电池的供电时间应为多长?

一个20层的住宅区,楼内设有火灾自动报警系统,消防控制室设在小区内的物业楼内,物业楼共两层,400多平米,那么物业楼要不要作自动报警系统?
另外由于物业楼为三级负荷,只有一路电源引入,能否用火灾自动报警系统自带的蓄电池作报警控制器的应急备用电源?应急供电时间应为多少?
根据规范的要求,消防控制室内的应急照明供电时间为连续,由于没有第二路市电作为备用,可以采用消防报警控制器的蓄电池作为应急照明的备用电源吗?那么蓄电池的供电时间应为多长?
lsc19590714
2014年02月13日 11:45:05
2楼
1、物业楼应设置消防报警系统,因属公共区域,人员较多。2、消控室应具备市网电双电源。消控主机自带的蓄电池不应算做第市网的备用电源。主机自带的备用电源时间应大于30分钟。
回复
jiannengchenhan
2014年02月17日 16:49:46
3楼
我看看,学习学习
回复
mny_maker
2014年02月24日 15:24:25
5楼
1、物业楼应设置消防报警系统,因属公共区域,人员较多。2、消控室应具备市网电双电源。消控主机自带的蓄电池不应算做第市网的备用电源。主机自带的备用电源时间应大于30分钟。
回复
quitter
2014年02月26日 15:39:04
6楼
来学习学习学习:)
回复
wss7612
2014年07月24日 11:12:04
7楼
来学习学习学习 ,谢谢
回复
aidexianqi
2014年07月24日 15:03:04
8楼
消防控制室内的应急照明直接自带蓄电池,消防控制室在物业楼内的话应做自动报警。
回复
liqing126
2014年07月24日 22:18:42
9楼
应该做消防自动报警系统,这应该是消规要求吧
回复
飘在天上的苦逼
2016年03月08日 14:26:27
10楼
新手就不要回答问题 了
回复