请教制冷效率的问题
shjadq
shjadq Lv.2
2008年05月25日 21:48:51
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师:本人从未学过专业制冷,我有一台为冷冻盐水的水冷美优乐MT160机组,平时要求盐水温度-7℃,因最近温度老是下降很慢,平时5分钟下降1度,现在约10分钟下降1度。所以请教各位,1在调节膨胀阀时是否要遵循膨胀阀低压端结霜?2 调节时机组高压和低压应该在什么范围?谢谢大家!

各位老师:本人从未学过专业制冷,我有一台为冷冻盐水的水冷美优乐MT160机组,平时要求盐水温度-7℃,因最近温度老是下降很慢,平时5分钟下降1度,现在约10分钟下降1度。所以请教各位,1在调节膨胀阀时是否要遵循膨胀阀低压端结霜?2 调节时机组高压和低压应该在什么范围?谢谢大家!
荣昌制冷
2008年05月26日 06:20:20
2楼
盐水的浓度与制冷效率直接相关!盐水的浓度应尽量接近其共晶点,扩大蒸发温度范围。如果浓度稀,蒸发温度范围小,当制冷温度越接近蒸发温度时,制冷量越小,温度下降得越慢。
当盐水温度在0度以下时,膨胀阀的出口端及以下管路应开始结霜。膨胀阀的开启度应根据当时的制冷温度进行调节,如盐水温度为-5度,蒸发温度应比盐水温度低5度,即-10度,查所用制冷剂的《热力性质表》,-10度时的相对应压力是多少?此时膨胀阀的调节压力(低压显示)就应该调整到该压力点。整个操作都必须遵循这个调节方式。
回复

相关推荐

APP内打开