消防水泵大多采用一用一备,在什么情况下采用二用一备?
消防水泵大多采用一用一备,在什么情况下采用二用一备?
2楼
请各位大佬不吝赐教,谢谢了
回复
3楼
o(∩_∩)o... 小区泵房能用着吧~
回复
4楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
5楼
没人搭腔?指点一下吗!盼复!
回复
6楼
告诉你送不送分啊,我好穷啊,哈哈!!
回复
7楼
消防水泵一般都为一用一备,主泵和备用泵参数相同,互为备用。当使用一台泵不能满足要求时,会设计用两台泵,此时的备用泵为第三台泵,备用泵的流量应为工作泵的75%。
回复
8楼
流量过大时!:lol
回复
9楼
单泵功率过大,选泵困难时!
回复
10楼
水泵流量过大时,如40L/S以上,会导致消防设备刚启用时管路压力过大(此时一般消防设备如水枪、喷头等使用的数量都较少),可采用两台小泵加一台大流量备用泵。
回复