三极接触器,控电220v上口三极漏电,零线接排。下口没负荷,接触器按下启动就跳闸,有两个指示灯。我想是不是铁心的漏磁通引起的??待系统的高手答疑。
三极接触器,控电220v上口三极漏电,零线接排。下口没负荷,接触器按下启动就跳闸,有两个指示灯。我想是不是铁心的漏磁通引起的??待系统的高手答疑。
12楼
同意楼上的各位讲的。解决办法:1 改用4极漏电断路器。2 控制回路改为380V。3 控电电源从断路器上端接取并增加二次回路熔断器1个。
回复
13楼
说个简单的漏电开关跳闸问题,2P的漏电开关(普通插座用),用该开关的相线和零排(非此开关的零线)做一回路,就是正常回路也是会跳闸的.再说一下原理 {:漏电开关将火线和零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.
回复
14楼
不错,都很有道理,就是哪个什么定律有点不懂,能给个博客或网站学习学习吗?
回复
15楼
尔霍夫节点电流定律 是学电路基础的时候学的 ,书店卖的电路基础里面都有,我记得当时用它来判断电流方向,基本上不作为数值计算用,另外做等效电路的时候好像也可以用到。
回复
16楼
谢谢了,看来我还要把学过的东西再翻番了
回复
17楼
说个简单的漏电开关跳闸问题,2P的漏电开关(普通插座用),用该开关的相线和零排(非此开关的零线)做一回路,就是正常回路也是会跳闸的.再说一下原理 {:漏电开关将火线和零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.
回复
18楼
漏电断路器选用
1. 根据漏电开关的工作原理以及基尔霍夫节点电流定律来说,只要流入的电流等于流出的电流,漏电开关就不会跳闸。
这里,你使用了线电压380V供电,IA+IB=0(流入的电流等于流出的电流),流过漏电开关零序互感器的电流仍然是零,与你三相负载是否平衡无关。
对于三相四线的漏电开关来说,既可以用于三相平衡负载,也可以用于需要零线的不平衡负载,更可以用于不需零线不平衡的(380V单相)负载。
对于三相三线漏电开关来说,既可以用于三相平衡负载,也可以用于不平衡的三相负载(指含有单相380V负载线路),但不能用于需要零线的不平衡负载。
对于负载来说,不论你的电压等级是什么,只要你是使用两条线的,它就是单相负载,它不会因你使用了两相电源(其实还是一相,两相是针对零线而说的)就会成为两相负载。
因此,不论你是使用线电压还是使用了相电压,对于单个负载来说,它仍然是单相负载。
在所有的电工理论中,对于单个负载来说,没有两相负载之说,是许多外行的人或者水平不够的人把使用了线电压的负载当成了两相负载!
2. 漏电开关是通过检测穿过零序互感器的电流是否等于零来判断是否有漏电故障的。
而根据基尔霍夫的节点电流定律,流入一个节点的电流必等于流出的电流,如果不等于,必定有分流支路。
三相三线漏电开关只有三条相线穿过零序互感器。三相四线漏电开关则增加一条零线穿过零序互感器。
因此,三相三线漏电开关不能用于需要零线的三相平衡和不平衡负载线路。而需要零线的三相平衡和不平衡负载线路必须使用三相四线漏电开关。
也就是说,两种漏电开关都可以用于不平衡负载线路,即使极端不平衡的负载线路也照样可以使用。但它们的区别在于一个只能用在不需要零线的线路(通用性不好),另一个既可以用于需要零线,也可以用于不需要零线的线路(通用性好)。
回复