关于等电位联结的困惑
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年05月24日 14:49:45
来自于防雷减灾
只看楼主

在等电位连接的设计中,请问车间内的电气装置的外露可导电部分是不是不用和局部等电位连接端子箱(LEB)连接了呢?因为电气装置的设备外壳已经和PE线连接,而PE线在电源进入本建筑处时已经通过PE母排与MEB相连接,那么局部等电位端子箱是不是只需要连接装置外可导电部分呢?比如上下水管,热力管道,桥架,及其它金属支架等呢?请高手答疑解惑,谢谢

在等电位连接的设计中,请问车间内的电气装置的外露可导电部分是不是不用和局部等电位连接端子箱(LEB)连接了呢?因为电气装置的设备外壳已经和PE线连接,而PE线在电源进入本建筑处时已经通过PE母排与MEB相连接,那么局部等电位端子箱是不是只需要连接装置外可导电部分呢?比如上下水管,热力管道,桥架,及其它金属支架等呢?请高手答疑解惑,谢谢
免费打赏
tsf10127
2008年05月24日 19:14:07
2楼
假设我们判定该建筑不需要做局部等电位联结,该建筑为三层厂房做了基础接地,本建筑内有水专业的上下水管、冷冻水、冷却水管,还有暖同专业的送、回、新风管道等其它专业的金属管道及支架,由于不需要局部等电位联结,只在一层电源进线处设置总等电位联结端子箱做总等电位联结,请问每层的以上的金属管道及支架怎么实施等电位?从一层的总等电位联结端子箱引出等电位联结干线沿着金属管道敷设并间隔一定距离联接一次或还是利用金属管道本身采取一定措施保证完整的电气通路就可以了呢?清高手指教,谢谢
回复
tsf10127
2008年05月24日 19:14:31
3楼
还有个疑问局部等电位联结:在一局部场所范围内将各种可导电部分连通。各种可导电部分应该包括电气装置外露导电部分和装置外导电部分,问要求二者可靠联结是将电气设备外壳和装置外可导电部分直接连接到LEB上,还是把PE线(因为PE现已经与设备外壳相联)连到LEB上呢?我认为应该是PE线连接LEB,但是这样的话同时接触两个金属体(一个为电气设备外壳一个为水管)时二者之间的电阻值相对较大可能时局部等电位联结无效,如果是外壳直接至LEB这样两者之间电阻可能相对会减小些从而达到局部等电位联结的目的,但是在实际施工过程中很难做到,我在参观一些工地现场时还没有发现过,请大侠们给予答复,谢谢
回复

相关推荐