请问专业人士——有功无功电度表的接线
socong
socong Lv.2
2008年05月23日 12:38:36
只看楼主

我有个工程,图纸设计上是三相PT,二次为星形接法,两相CT (A、C相),现在要接有功无功电度表,该怎接?以下是我接线方式:PT三相接进有功电度表,零线不接;CT只接A、C相。请问这样的接线方法行不行?能准确读数吗?

我有个工程,图纸设计上是三相PT,二次为星形接法,两相CT (A、C相),现在要接有功无功电度表,该怎接?以下是我接线方式:PT三相接进有功电度表,零线不接;CT只接A、C相。请问这样的接线方法行不行?能准确读数吗?
免费打赏
lingxuct
2008年05月23日 15:49:46
2楼
首先搞清楚电度表是三相(二元件)三线的还是三相(三元件)四线的;
二元件表电流只接A、C二相,三元件表电流三相都要接。
回复
socong
2008年05月23日 17:06:26
3楼
先谢谢!有功电度表是三相(二元件)三线的,若是按我的接法会出现什么的问题?请赐教!
回复
gucy721325
2008年05月25日 10:59:47
4楼
这种接法可以的。我们单位的计量都是这样接的。没什么问题。
回复
qian68747
2008年05月27日 13:09:47
5楼
去看吕光大的建筑电器安装图籍,上面有各种接线的方法,和图纸.
回复