节能灯的烦恼?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2008年05月23日 10:38:09
只看楼主

最近设计了一个商场,里面用到大量的节能筒灯(一体化型),结果完后调试,电工说分路总开关(4P)零线极过载,大约为相线极电流的3倍,结果虽然A,B,C三相不过载,但因N极过载而发生跳闸.我说是否分相不对,他说分相接线没有问题.后来分析可能是谐波问题.这对我来说是第一次碰到.诸位说说有什么解决的办法.如何实施.

最近设计了一个商场,里面用到大量的节能筒灯(一体化型),结果完后调试,电工说分路总开关(4P)零线极过载,大约为相线极电流的3倍,结果虽然A,B,C三相不过载,但因N极过载而发生跳闸.我说是否分相不对,他说分相接线没有问题.后来分析可能是谐波问题.这对我来说是第一次碰到.诸位说说有什么解决的办法.如何实施.
免费打赏
peca
2008年05月23日 10:42:16
2楼
一半都是多分回路,回路少接灯。
回复
chfe98
2008年05月23日 12:11:34
3楼
电子节能灯大多(因三次谐波)N线电流会增大,前面有讨论过三次谐波的解决方法,自已去找一下吧
回复
qian68747
2008年05月24日 08:13:08
4楼
那就单相单回路控制,每相的零线回到配电箱的零排汇流.电源三相开关用三极的.
回复
caibingchen
2008年05月24日 11:41:28
5楼


不同意,应该象4楼的做!
回复
xx_691214
2008年05月24日 12:28:15
6楼
总开关用三极的!N线截面积加大到原来的2倍!!
回复