二、通风天窗的选择 可按公式计算选择,亦可直接查表选择,下面分别介绍这两种选择方式。 1、公式计算选择法: 计算时应根据生产时的散热量、厂房高度、室内外温度等因素计算所需排风量,再确定通风天窗喉口宽度及通风天窗长度a、L。 TC型通风天窗可按下式进行计算: 式中: Aρ ——通风天窗排风面积 Gρ ——排风量 g ——重力加速度 Pρ ——通风天窗排风口空气密度
可按公式计算选择,亦可直接查表选择,下面分别介绍这两种选择方式。
1、公式计算选择法:
计算时应根据生产时的散热量、厂房高度、室内外温度等因素计算所需排风量,再确定通风天窗喉口宽度及通风天窗长度a、L。
TC型通风天窗可按下式进行计算:
式中:
Aρ ——通风天窗排风面积
Gρ ——排风量
g ——重力加速度
Pρ ——通风天窗排风口空气密度
△h ——通风天窗顶部距“中和界”高度 m
Pw ——进风口处空气密度 千克每立方米
Pρ ——室内空气平均密度 千克每立方米
P np =p n +p p /(简化取值)
Pn ——室内工作面气密度 千克每立方米
ξ ——通风天窗排风口局部阻力系数
TC型通风天窗=1.68