压缩机老是烧或卡死
shuangli420
2008年05月23日 09:16:35
只看楼主

有一台用泰康TAG5573E的制冷机组,带水冷装置。加上水也不行,刚换上新压机的时候运行挺好,运15-30天就出现压缩机发烫。我分析是不是回油不好啊!转一段时间压机就缺油了然后压机发热或者卡死希望各位给分析一下。先谢了、、、、

有一台用泰康TAG5573E的制冷机组,带水冷装置。加上水也不行,刚换上新压机的时候运行挺好,运15-30天就出现压缩机发烫。我分析是不是回油不好啊!转一段时间压机就缺油了然后压机发热或者卡死希望各位给分析一下。先谢了、、、、
免费打赏
wangzhilei11
2008年05月24日 21:40:22
2楼
你最好检查下你的机组是不是一直在超负荷工作呀!
回复
shanghaihengou
2008年05月25日 07:19:39
3楼
看看压力表,是不是泄露了
看看冷却水是不是太小
回复
compmen
2008年05月25日 18:50:29
4楼
吸气温度高 回油不顺

原因 供液和吸气管路可能有脏堵 或者膨胀阀开的小

首先检查供液管路上的过滤器和阀门 是否顺畅

检查膨胀阀是否脏堵或者开的过小

检查回气管路阀门和过滤器是否顺畅
回复
zszj1226
2008年05月26日 22:19:41
5楼
运行前15天正常。表示供回阀门没问题。不用查了。
把换下来的压机开膛。看看有多少油。以确定是否缺油。油质怎么样。以确定系统是否干净。把原来测的高低压,运行电流写上来。然后再考虑问题。
实在没办法了再吓猜吧。建议在换新的前。先吧管路吹干净,过滤器换掉。
说不定是烧掉的压机线圈污染了系统。

奖励积分20 by crazy_ak 原因:穷
回复
amu0623
2008年05月27日 11:03:36
6楼
最可能的就回油问题 检查油路 这回油弯
回复
kangta6477
2008年06月18日 12:23:28
7楼
回油问题,看看油是不是变质了。
回复
aheader
2008年07月23日 16:36:08
8楼
怎么不发上系统图来看看?
系统中回气管路上还有什么东西?
回复

相关推荐