FES螺杆制冷机(2.0系统)系统有虹吸罐、低压循环筒制冷机机头由高压罐的液体氨经过节流喷入机头进行机头冷却、油冷却。故障原因:机组在99% 时可以正常供液冷却,增载到100%时从供液试镜发现液体逐渐减少到不供液,油温一直升高直到油温报警导致停机。如果减载到99%时还可以正常供液。检修电磁阀、过滤器发现都没有问题。串联压力表发现增载前后压力有变化。99% 供液压力与排气压力接近 100%时 供液压力大于排气压力
制冷机机头由高压罐的液体氨经过节流喷入机头进行机头冷却、油冷却。
故障原因:机组在99% 时可以正常供液冷却,增载到100%时从供液试镜发现液体逐渐减少到不供液,油温一直升高直到油温报警导致停机。如果减载到99%时还可以正常供液。
检修电磁阀、过滤器发现都没有问题。串联压力表发现增载前后压力有变化。99% 供液压力与排气压力接近 100%时 供液压力大于排气压力
以前没有出现过这类事情,而且系统内只有一台有这个问题
请高人指点一二!!