厕所里面的,黄箭头所指的是什么啊???我就纳闷啦。。。
厕所里面的,黄箭头所指的是什么啊???我就纳闷啦。。。
32楼
天花型排气扇然后接一个70度防火阀,接到管井里头,楼顶再加一台大离心风机
看样子是一个酒店.
回复
33楼
排气扇和70防火阀,接至公共竖井当然要加防火阀了
回复
34楼
排气扇都没有疑问了,剩下一个阀还有什么好争议的啊?
排气扇一般都是有止回阀的,所以这个地方不需要止回阀了,而此处排气扇与排风井连接,根据防火规范,此处要设置防火阀的,所以这个地方应该设置防火阀。
综上所述:这个阀设置成防火阀才合理!
完毕!
回复
35楼
箭头指的肯定是排气扇了,不过兰色那个不知作者究竟是用的哪个阀呢?
回复
36楼
同意
该处是防火阀
回复
37楼
两卫生间之间的空间为公用管井,接卫生间排气扇的是独立的风管,不存在风道问题,是止回阀,防各卫生间串气
回复
38楼
我做过济南市警官学校的华兴大厦,属酒店,相邻客房部分的卫生间采用独立排风系统,管井内风管汇集,屋顶风机集中排风
回复
39楼
o 我晕,不属于空调范畴吧?
回复
40楼
应该是排气扇和防火阀;如是酒店,应该用铁皮风管加风口,是吧
回复
41楼
应当是止回阀
回复