求助:关于短肢剪力墙结构的抗震等级划分
hnlchl
hnlchl Lv.2
2005年03月06日 11:44:57
只看楼主

本人设计一高层住宅,主体抗剪构件基本上采用的是长墙(长墙在主振型两个方向承担抗倾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影响,只能设置短肢墙,按规范短肢剪力墙结构抗震等级高于普通剪力墙一级,那么在结构施工总说明中是否按短肢墙的抗震等级要求来定整个结构的抗震等级?或整个结构采用普通剪力墙的抗震等级,局部短肢提高一级?另:底层是短肢墙,其他层全部满足长墙要求(因底层层高较高,墙厚较厚,l/b<8,而上部是住宅,层高较小),这种情况整个结构抗震等级怎么划分?

本人设计一高层住宅,主体抗剪构件基本上采用的是长墙(长墙在主振型两个方向承担抗倾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影响,只能设置短肢墙,按规范短肢剪力墙结构抗震等级高于普通剪力墙一级,那么在结构施工总说明中是否按短肢墙的抗震等级要求来定整个结构的抗震等级?或整个结构采用普通剪力墙的抗震等级,局部短肢提高一级?
另:底层是短肢墙,其他层全部满足长墙要求(因底层层高较高,墙厚较厚,l/b<8,而上部是住宅,层高较小),这种情况整个结构抗震等级怎么划分?
免费打赏
xuzouyky
2005年03月08日 20:54:59
2楼
短肢墙较少时(较多时占抗倾覆力矩都在40-50%),应按长墙考虑,短墙适当采取构造措施,抗震等级可不提高
回复

相关推荐