请教关于PKPM柱底轴力中的问题
hanziyu52
hanziyu52 Lv.2
2008年05月21日 14:25:18
来自于PKPM
只看楼主

请问手算桩基础时应提取PKPM柱底轴力中的哪个组合?是Nmax还是D+L?

请问手算桩基础时应提取PKPM柱底轴力中的哪个组合?是Nmax还是D+L?
免费打赏
funny1013
2008年05月21日 23:15:17
2楼
看你下个步骤做什么?查看基本上看Nmax
回复
shoo775
2008年05月22日 01:49:17
3楼
计算桩基础应在JCCAD中取用
确定桩数采用标准组合值

承台计算采用基本组合

注意SATWE或TAT柱底轴力是基本组合值,不能用于确定桩数
回复
hanziyu52
2008年05月24日 15:06:35
4楼
请问怎么把SATWE的柱底轴力转化为标准组合使用?
回复
whz8874472211
2008年06月20日 09:55:14
5楼
吃透规范提高水平,多实践提高胆量。胆小、技术水平低是浪费的一个重要原因,“算不清,塞钢筋”是很多工程人员的法宝。其实多配筋提高安全储备的同时牺牲了延性,对于抗震上延性的设计的关注普遍不如承载力设计上面的关注,从这个意义上,合理设计是“既经济了也安全了”。
回复