动态节流仪为何物
jia1973
jia1973 Lv.2
2008年05月21日 13:21:45
来自于中央空调
只看楼主

动态节流仪为何物,我们办公楼设计选用动态节流仪,能否取消.制冷机组用改变频的,是要换型号,还是加变频控制系统?请指教.

动态节流仪为何物,我们办公楼设计选用动态节流仪,能否取消.制冷机组用改变频的,是要换型号,还是加变频控制系统?请指教.
免费打赏
hzyd130
2010年11月15日 17:45:22
2楼
(CPC、CPQ、CTF)水泵智能控制仪是一个以PLC(可编程控制器)或PID为基础,集专用软件、变频器、强电系统、传感器等为一体,专门用于调节中央空调循环泵流量的设备,通过借助RS-232/485端口,实现与能量管理系统(EMCS)进行双向通信。
可编程控制器PLC或PID通过接收空调系统供水与回水的温度、压差和流量等传感器的4-20mA或0-10V信号,经专用软件处理后,控制变频器的运行状态,由变频器对水泵电机进行变频调速,从而实现水泵流量、压差与空调系统负荷变化相匹配,达到高效节能之目的。