请教直流断路器和熔断器的配合问题
cp85460
Lv.2
2005年03月06日 08:34:14
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
20A的直流短路器到母线,再由10A的熔断器到出线,如果出现短路熔断器有足够的时限先断吗?要是开关先跳母线将失电,可靠性太低
20A的直流短路器到母线,再由10A的熔断器到出线,如果出现短路熔断器有足够的时限先断吗?要是开关先跳母线将失电,可靠性太低
免费打赏
wqx1969
2005年03月06日 10:29:33
2楼
20A的直流短路器是微断吗?换大不就行了.
回复
cp85460
2005年03月06日 21:27:36
3楼
什么是微断呢?我要的结论就是这种配合合适吗?
回复
nlb
2005年03月07日 05:14:21
4楼
一般上级用断路器,下级用熔断器都比较难以实现选择性配合,最好把上级也改成熔断器。