这是绝对不可以的。熔断器的额定工作电压660V是指该产品在此电压下,可以保证绝缘不被破坏,这里的660V电压是该产品的电部件经由该产品的绝缘部件(瓷座)到另一个导电部件(通常为金属安装梁)间,所能够承载的工作电压,它与熔断器串联的数量没有关系。解决办法,你可以将660V的熔断器安装在具有足够绝缘强度的绝缘板(如环氧玻璃布板)上,并应考虑两只以上熔断器并列安装时,相互之间的距离符合国标。

这是绝对不可以的。熔断器的额定工作电压660V是指该产品在此电压下,可以保证绝缘不被破坏,这里的660V电压是该产品的电部件经由该产品的绝缘部件(瓷座)到另一个导电部件(通常为金属安装梁)间,所能够承载的工作电压,它与熔断器串联的数量没有关系。解决办法,你可以将660V的熔断器安装在具有足够绝缘强度的绝缘板(如环氧玻璃布板)上,并应考虑两只以上熔断器并列安装时,相互之间的距离符合国标。