pkpm和吊筋设计值
colin8295
colin8295 Lv.6
2008年05月20日 20:43:43
来自于PKPM
只看楼主

如图(一框架主梁上搭两根次梁,此图来源于satwe中梁设计内力包络图),我们计算此处的主梁的附加箍筋和吊筋应取那个设计值?请选择A.768 B.768+233=1001 C.445+436=881 D.445

如图(一框架主梁上搭两根次梁,此图来源于satwe中梁设计内力包络图),我们计算此处的主梁的附加箍筋和吊筋应取那个设计值?
请选择A.768 B.768+233=1001 C.445+436=881 D.445

1211288221497.JPG

免费打赏
woaipanqun
2008年09月07日 22:12:02
2楼
取剪力最大值

取剪力最大值
回复
黄瓜黄瓜
2008年09月09日 17:56:18
3楼
应按B768+233,从教科书上就可以知道答案
回复
luoqiyao73
2008年09月17日 20:05:32
4楼
应该是C,应该是C,应该是C。
回复
zhoulimao
2008年09月25日 21:39:56
5楼
愚认为附件吊筋的设置是因为次梁给主梁一个集中力才设置,跟主梁自身的剪力大小无关,所以选C
回复
一个人住
2008年10月08日 11:21:25
6楼
应该选B,剪力最大值。
回复
xxf504
2009年06月17日 16:50:43
7楼
C.445+436=881
回复
小钊
2009年06月25日 17:05:11
8楼
C.445+436=881
回复
szq539
2010年03月26日 12:42:36
9楼
看看再说
回复
fdb2002
2010年03月27日 17:10:36
10楼
取剪力变化最大值
回复
lstplq
2010年04月19日 20:48:19
11楼
没人有正确答案么?到底是哪一个?越弄越糊涂
回复

相关推荐

APP内打开