我公司一根6KV电缆,没有铠装,敷设好长时间了,直接地埋的,由于配套工程跟不上,电缆头一直未做,最近挖开后发现外皮有一些伤痕,还往外出水,剥开里边很湿,锯下来一段倾斜放置一会地上都湿了一片,往前又锯了一段还是一样,不知道该怎么处理,整根更换吧实在太贵了,真是急人啊!请大家帮忙分析以下!
我公司一根6KV电缆,没有铠装,敷设好长时间了,直接地埋的,由于配套工程跟不上,电缆头一直未做,最近挖开后发现外皮有一些伤痕,还往外出水,剥开里边很湿,锯下来一段倾斜放置一会地上都湿了一片,往前又锯了一段还是一样,不知道该怎么处理,整根更换吧实在太贵了,真是急人啊!
请大家帮忙分析以下!
2楼
使用高压试验设备按规程对电缆进行检测,如果不合格,没有办法,只好再锯下一段,直到合格为止。
是YJV系列电缆吗?
回复
3楼
同意2楼说法,只能打耐压跟摇绝缘了,如果不合格确实只好再锯,直到合格为止。^_^,没做电缆头,而且电缆头位置又不是户内的怎么不注意保养啊?看来是经验不够啊。安装公司也真是的,不可能犯这种错误啊。这应该还是安装公司的责任吧?如果时间不长的话。
回复
4楼
没办法啊,当时直接埋在那里了,可能当时就划伤了,没人注意!
电缆是YJV的,只是不带铠装!
如果一直有水的话就麻烦了,试验还有必要做吗?
回复
5楼
锯!?不够长了怎么办?
谁设计的,直埋电缆不带铠的?!
解决办法:(因电缆不带铠)顺电缆路径做简易电缆沟,设法把电缆架起来。找到外护层破损的位置,把它放到最低处,让水流出来,然后用热缩套管修复外护层。
一般高压电缆(除了主绝缘层损伤外)是不怕进水的,做终端头时处理好爬电路径,测绝缘后再做直流泄漏试验,耐压试验合格后,做终端头,做完头后再做耐压试验。
回复
6楼
如果绝缘不好怎么办?一相只有30,怎么处理?
谢谢!
回复
7楼
我建议直接换掉,因为你说了有损伤、并且进水了长时间运行估计80%会击穿,到那时候更麻烦,还不如趁早换掉。按标准敷设,电缆沟用细沙打底,上面盖一层砖,如果有过路一定要穿管敷设,否则,什么电缆都挺不住。
回复
8楼
有损伤、并且进水。建议直接换掉,不说标准、实际使用迟早会击穿,做试验时泄漏肯定大。
回复
9楼
怎么看不到回复呢
回复
10楼
路过。。。
回复
11楼
我在现场也见过这种情况!熔断器不会保护动作,质量有问题!
回复