按照60HZ设计的泵配50HZ的电机问题?
jhongsong123
2008年05月20日 17:36:17
只看楼主

我公司为一外资企业,总公司计划搬迁到国内来,想继续使用部分设备,比如说:原来泵和电机是60HZ,电机电压为220V三相,因此只能将泵搬迁到国内来,电机从国内采购,这样就存在一个问题泵变为50HZ后扬程和流量都会变小。因此想通过增加变频器来提高转速,请问这样是否可行,如果可行,应该注意什么问题?

我公司为一外资企业,总公司计划搬迁到国内来,想继续使用部分设备,比如说:原来泵和电机是60HZ,电机电压为220V三相,因此只能将泵搬迁到国内来,电机从国内采购,这样就存在一个问题泵变为50HZ后扬程和流量都会变小。因此想通过增加变频器来提高转速,请问这样是否可行,如果可行,应该注意什么问题?
免费打赏
qian68747
2008年05月21日 12:14:34
2楼
那首先电机要是变频电机,好象变频器的频率是从0到50HZ变化的,不知道有没有能到60HZ 的.
回复
jhongsong123
2008年05月22日 11:33:35
3楼
我曾经在分离机中用过ABB变频器在55HZ运行。考虑到投资,我后来感觉将泵降一个等级使用,即按照原流量83%,原扬程的69%使用,大家感觉怎么样?
回复
lingxuct
2008年05月22日 12:10:16
4楼
可以用变频器变到60HZ,在变频器参数设置时,电源设50HZ,电机设60HZ,额定功率、电流等参数按电机设置。