一个六层多层住宅楼,共12户每户单相配电,三相四线进线,需要系数如果按单相配电选0.6,如果按三相配电选0.95。我按单相配电选的0.65,图审中心说不符合规范。是不是按三相配电选0.95?
一个六层多层住宅楼,共12户每户单相配电,三相四线进线,需要系数如果按单相配电选0.6,如果按三相配电选0.95。我按单相配电选的0.65,图审中心说不符合规范。是不是按三相配电选0.95?
2楼
难道你的电源进线是单相?
是按三相或者单相选,要看你计算的是哪个电源的负荷。
电源是三相,就按三相,电源单相,就按单相。
回复
3楼
0.95
回复
4楼
一个六层多层住宅楼,共12户每户单相配电,三相四线进线,我按单相配电选的0.65,图审中心说不符合规范。
那你拉三相四线近来干嘛呢?用一相,其他两项悬空??
回复
5楼
按进线来取
回复
6楼
一个六层多层住宅楼,共12户每户单相配电,三相四线进线,我按单相配电选的0.65,图审中心说不符合规范。
那你拉三相四线近来干嘛呢?用一相,其他两项悬空??
回复
7楼
要看你每户负荷定为多少?
回复
8楼
按规范选系数.娘的,我最烦抠系数的人了...