1、中央空调系统中,当系统的冷负荷加大时通常采用风量调节的方法调节系统。即调节送风量的办法来进行系统的负荷的调节。

1、中央空调系统中,当系统的冷负荷加大时通常采用风量调节的方法调节系统。

即调节送风量的办法来进行系统的负荷的调节。
免费打赏
wonder5118
2005年03月05日 23:14:39
2楼
哪位高手能将一讲,空气 调节和主机的能量调节的关系呢?
回复
wonder5118
2005年03月07日 08:37:10
3楼
这是一个对于我们这些初学者来讲很值得讨论的话题,请高手多指教!!
回复
wonder5118
2005年03月07日 08:47:28
4楼
我见过 一套外企一套中央空调系统,其调整主要是,

调整空调的风量系统,而且采用的是变频调节风量。

当长厂房内的负荷变化时使用调整风量的方法来进行调整。

但是我不是很清楚,如果其中风量调整到较大时,风速也要增加,我不知---何时才需要调整主机的负荷。

如果有那位高手对这方面比较清楚,小弟请教一下,不胜感激!!
回复
fa19770908@co163
2005年06月29日 17:55:40
5楼
最简单的说法就是负荷减少所需的送风量或水量就变少,风机或水泵转速就可以减低或减少台数的运行,从而就可以减少用电量。需要何时调整主机就靠自控来控制了。
回复
zht2004
2005年06月30日 00:21:08
6楼
wonder5118 兄真是谦虚啊,学习
回复
quzhujian
2005年06月30日 10:20:58
7楼
如果是定流量系统,加大空调系统末端的风量后,末端处风和冷冻水的换热能力增强,冷冻水回水温度会提高,可以根据冷冻水温度来控制主机的启停,以保证合适的冷冻水温度(质调节)

如果是变流量系统,负荷的增加有两种可能:一种是水量不变,只是末端风量加大,则可以进行质调节,同定流量系统;如果是末端使用量的增加导致负荷增加,则水量发生变化,可以通过控制水量来调节主机的开启(量调节)
回复
dongzhesheng@co163
2005年06月30日 19:39:29
8楼

主机通常不会频繁启停,而是根据设定的出水温度与实际出水温度的差值增加或减少产冷量(实际是调节压缩机的输汽量),此时主机回水温度随冷负荷变化而变化是正常的。
另外,无论采用风量或水量来调节末端设备的冷量,都会使室内状态点发生偏移。例如当室内负荷增加时,假定通过增加末端风量使室内温度仍然保持原设定温度,则室内状态点的相对湿度必然会上升;如采用水量调节则使室内相对湿度降低。
回复
smallhaozi
2005年07月09日 14:47:47
9楼
分为量调节与质调节,负荷增大会导致冷水机组进出口水温变大
回复
foolisher55
2005年09月10日 15:26:44
10楼
我同意8楼朋友的看法!
回复
sgp7478
2005年09月11日 13:22:37
11楼
此讨论是不是只限于冷水系统,如果是变冷媒流量系统的中央空调,就不是如此了。