我现在的工作就是空调系统的检测,而这其中做过的工作就有系统诊断,系统调试,检测,验收等等而现在正在做的项目就有奥运场馆的通风空调系统验收,以前可能施工方或者甲方对这个不是很清楚,或者不够重视,认为空调安装完毕了,只要开机能够运行,风口能够出风,就认为是合格了,通过了,其实并不是这样的。一般的空调工作,是由施工方来负责设备和系统的调试工作,调试完成后才可以交付给甲方进行验收,不过现在使用验收报告的都很少,所以目前只有一些大的工程或者甲方要求比较严格的工程才进行调试和验收。
而现在正在做的项目就有奥运场馆的通风空调系统验收,
以前可能施工方或者甲方对这个不是很清楚,或者不够重视,认为空调安装完毕了,只要开机能够运行,风口能够出风,就认为是合格了,通过了,其实并不是这样的。
一般的空调工作,是由施工方来负责设备和系统的调试工作,调试完成后才可以交付给甲方进行验收,不过现在使用验收报告的都很少,所以目前只有一些大的工程或者甲方要求比较严格的工程才进行调试和验收。
就调试来说,可以分为系统调试和设备调试。
进行的步骤是先对各个独立的设备进行调试,待设备调试完成后,再进行系统调试。
系统调试包括风系统调试和水系统调试。
待这两部分都完成后就可以组织相关人员进行验收了。
一般风系统调试和验收用到的仪器有:毕托静压管、斜管微压计、功率计等仪器或设备。
水系统调试和验收用到的仪器有:超声波流量计等仪器或设备。
调试和验收项目包括:机组风量、风压、功率、温湿度、进出水温等。
调试完成后要出具相应的调试报告,验收完成后要出具相应的验收报告,
一般要求调试时是针对所有的空调设备和冷热源设备,而验收时则所选设备是总各分项中的10%,并且至少抽测一台。