谁对谁错??
haijingxu403
2008年05月19日 18:03:43
只看楼主

自己在网上找资料的时候发现埋在土里面承载第一层墙体荷载的梁有两种做法,一种是在建模型的时候把这一层也做一个标准层建立;然后配筋也做一层标准框架层,底筋全部拉通:另一种做法是,上下全部拉通采用对称配筋,其计算原理我就不清楚了哦,但这两种做法中那个是正确的呢??

自己在网上找资料的时候发现埋在土里面承载第一层墙体荷载的梁有两种做法,一种是在建模型的时候把这一层也做一个标准层建立;然后配筋也做一层标准框架层,底筋全部拉通:另一种做法是,上下全部拉通采用对称配筋,其计算原理我就不清楚了哦,但这两种做法中那个是正确的呢??
免费打赏
haijingxu403
2008年05月21日 17:55:15
2楼
自己来顶下!!没有高手过来帮下??
回复
shoo775
2008年05月21日 20:56:01
3楼
要根据情况,第一种叫地框梁,对于埋置较深的独基经常采用,
第二种应该是基础拉梁,
回复
haijingxu403
2008年05月22日 15:12:19
4楼

那基础拉梁是一般什么情况下用啊??反正都是承担第一层墙体的荷载;应该计算的原理一样吧?
回复
haijingxu403
2008年05月22日 15:36:44
5楼
可不可以这样理解?地框梁是拉梁的一种形式。
回复
ghgkm
2008年06月23日 15:37:10
6楼
地框梁是按框架整体计算的,考虑地震等级,一般在底层柱较高,或基础超深较多时采用,可有效控制底层柱配筋;
而拉梁则多按非抗震考虑,只承担第一层墙体的荷载
回复
大林
2008年07月16日 21:57:11
7楼
基础拉梁是一般用于柱下轴力相差较大时.基础拉梁取相邻俩柱轴力差的1/10,按轴心受拉构件设计.