请 指点 我厂的母线槽是2000A的 因为换了1600KVA的变压器 是否可以可用
请 指点 我厂的母线槽是2000A的 因为换了1600KVA的变压器 是否可以可用
2楼
额定电流有2300多了。。。还要过负荷。。。看你现在负荷情况!
电气就怕万一。。。万一你的前途就没了!!
回复
3楼
你们厂2000a的母线槽用的铜排是多大的?再核算一下吧。
母线槽,不同厂家用的铜排都是不一样的,做试验比较早的厂家,当时铜排比较便宜,规格都选得偏大。
核算一下,很有可能可以用的。
回复
4楼
应该说不好用 出了事是找你的
回复
5楼
你变压器换大了,母线槽还那么大,不是又卡脖子了?你的使用电流不能大于2000A,如果超过那线槽出事谁负责?如果不换那变压器不是白换了?
回复
6楼
看下变压器的负荷率呀?
考虑你带的负荷的情况吧,一般来说,这么大的变压器很少是满载运行的.
回复
7楼
俺同意5#的看法!你的使用电流不能大于2000A,如果超过那线槽出事谁负责?如果不换那变压器不是白换了?
回复