低压台区理论线损计算
dz5688
dz5688 Lv.8
2008年05月16日 18:30:07
只看楼主

福州大学 胡红燕 温步瀛 低压台区理论线损由低压线路损耗、接户线损耗、电能表损耗三部分组成。由于计算机的普及应用以及分台区制定线损考核指标这一要求的提出,使得开发低压台区理论线损计算软件的重要性进一步凸显出来。目前,应用到软件开发中的低压台区理论线损计算方法主要有以下三种。第一,采用原能源部颁布的《电力网电能损耗计算导则》中提供的电压损失法。这种方法最大的特点是选取典型台区实测其首端与末端的电压计算电压损失,而且必须多次实测取平均值,正是实测这一要求给实际操作带来困难,所以只能对典型台区进行计算而且准确度较低。

福州大学 胡红燕 温步瀛
低压台区理论线损由低压线路损耗、接户线损耗、电能表损耗三部分组成。第二,“竹节法”与“改进竹节法”的运用,这种方法是基于统计学原理的,并假设支线在主干线上均匀分布,接户线在支线上均匀分布,每种型号的支线长度相等、负荷相同,每个接户线的长度与负荷相同。从上述几点假设可见,该方法计算的准确度取决于实际结构满足这种统计规律的程度。它的优点在于收集较少的结构参数与运行参数可以全面计算各个台区的理论线损。

第三,参照广泛应用于10 kV馈线理论线损计算中的等值电阻法,采用这种方法的前提条件是必须明确单线图上的各个接户线所接电能表对应的户号,就我们所调研的几个县级供电公司来看,均未达到这个要求,因为他们提供的单线图上只标注每个接户线分别接了几户照明用户或动力用户,至于具体是哪几户就不知道了,也就是说,营销系统中的电量数据不能通过户号与实际结构一一对应起来。

除上述三种方法外,本文介绍的是采用经验公式,取经验参考值计算低压台区理论线损计算的方法。计算原理为:基于低压台区理论线损由三部分构成,分别拟定计算各部分损耗的经验公式,对于难以准确获取到的运行参数及部分结构参数设定经验参考值或者经验换算系数,这样,只需收集较少的资料就可以计算出各部分损耗值以及每部分损耗占总损耗的比例,采用批量处理的方式使得计算速度非常快,最后通过横向与纵向对比分析确定降损的主攻方向。

1 需准备的原始数据

编制程序自动读取营销系统中的各台区月供电量数据,并根据各台区对应的各户用电明细表统计出各台区的动力户数与照明户数,计算动力、照明用电比例。录入各台区的供电半径、大的分支数、平均接户线长度这三个结构参数。

2 拟定经验计算公式

△A = 3.5K12I12R1FST110-3 +

2K222I22R2T2N10-3 + (β1Nd1 + β2NZm)

I1= A/(31/2×0.38×cosφ1T1 )

I2 = Apj/(0.22×cosφ2T2 )

式中△A——月损失电量;

A——台区月供电量;

Apj——平均每户月用电量;

K1、K2——低压线路与接户线的波形系数;

cosφ1、cosφ2——低压线路与接户线的功率因数;

T1、T2——低压线路与接户线的运行时间;

R1——低压线路等值电阻;

R2——平均每户接户线电阻;

F——负荷分散因数;

S——损失因数;

Nd1、NZm——动力户数、照明户数与总户数;

β1、β2——每只三相、单相电能表每月损失电量。

公式中的参数参考表1。

免费打赏
dz5688
2008年05月16日 18:30:35
2楼
表1 经验参考值及换算系数




3 计算与分析

0.4 kV台区线损计算以一个月、一个台区作为计算单元,计算结果参数有:统计线损率、理论线损率、低压线路损耗电量、接户线损耗电量、电能表损耗电量、总损耗电量、低压线路损耗所占比例、接户线损耗占比例和电能表损耗所占比例。通过统计线损率与理论线损率的对比,各部分损耗所占比例的对比,单个指标的横向与纵向对比,以数据表,曲线,柱状图等形式表示,为线损管理人员制定考核指标或决策降损措施提供理论依据。

4 结束语

上述4种方法各有优缺点,软件开发过程中可以根据实际需求选定合适的方法,也可以提供两种或两种以上的方法供用户选择,因为采用简化方法进行全面计算与采用精确方法进行典型计算本身就是互补的。
回复

相关推荐

APP内打开